久久精品首页_高清欧美日韩一区二区三区在.._国产视频欧美_第1页video高清港台三级自拍香蕉_中文字幕97在线_国产尤物白浆在线观看_国产美女又爽黄又爽又色的视频_最近日本MⅤ字幕免费观看

歡迎來到北京航宇時代傳感器有限公司
新聞動態
關于航宇
您所在的位置是:首 頁 > 公司新聞

簡述壓力變送器的正遷移和負遷移

[ 2019-2-23] 點擊數量:7858 [ 字號:() () () ] [ 打印此文章 ]

  簡述壓力變送器的正遷移和負遷移

  變送器的遷移指在量程(測量上限值 減 測量下限值)不變的前提下改變變送器的測量范圍(測量上限值與測量下限值的區間)。

  通常將遷移后測量范圍向正(或大)方向改變時稱正遷移,反之為負遷移。例如:一臺量程為100,測量范圍為0~100的變送器。正遷移100%后,量程仍為100,測量范圍為100~200;負遷移100%后,量程仍為100,測量范圍為 -100~0。

  變送器進行正負遷移的目的,是消除變送器使用方式給測量系統帶來的附加誤差。

  具體是:

  1、通過變送器正遷移,提高測量精度和靈敏度,改善調節系統的質量

  2、通過變送器負遷移,使工作范圍跨入負壓區,擴展變送器的功能

  3、變送器遷移可平衡安裝高度不同給變送器帶來的靜壓力變送器遷移后測量下限的絕對值,應不大于量程代號的測量上限(如:量程代號4應不能低于-37.4kPa)

  在大氣壓下,不得超過一個工程大氣壓。

  舉例說明變送器的正遷移:

  如變送器的量程為0-25kPa變送器正遷移至5-30kPa,起調校步驟如下:

  1、將變送器調校在量程0-25kPa

  2、在變送器高壓側加5kPa的壓力,再調整變送器的零位直到輸出為4mA。注意:不能調整變送器量程。

  舉例說明變送器的負遷移:

  如變送器的量程為0-25kPa變送器負遷移至-30kP~-5kPa,起調校步驟如下:

  1、將變送器調校在量程0-25kPa

  2、在變送器低壓側加30kPa的壓力(調輸出為4mA是30kP的零點,壓力消失則變為-30kPa),再調整變送器的零位直到輸出為4mA。注意:不能調整變送器量程。

  變送器進行正負遷移的目的,是消除變送器使用方式給測量系統帶來的附加誤差。

  例如:壓力變送器安裝在遠遠低于測量位置時,進入引壓管內的介質形成的液柱會始終給變送器一個壓力,使變送器的測量結果變成 被測值加液柱值 ,這時對變送器進行正遷移,使測量起始值等于液柱值,就可以消除這種影響。

  又如:差壓變送器測量液位時,如果負壓側引壓管有液柱,始終給變送器一個壓力,使變送器的測量結果變成 被測值減液柱值 ,這時對變送器進行負遷移,使測量起始值等于液柱值,就可以消除這種影響。

  以上就是關于壓力變送器的介紹,了解更多資訊可以關注我們的官方網站聯系我們!